						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 26.01.2014, 12:31 » |  | 
 
 Bohužel jen "speciálem" a i jednoúčelový přistroje jsou dost drahý :-(. Možná bude dobrý pozvat revizáka ten by to mohl proměřit a najít.
 Velmi správná odpověď, i když právě o takovou mnohý tazatel nestojí... A přitom několik měření impedance smyčky prozradí o stavu elektroinstala ce a možném problému podstatně více podstatně serioznějších a přesnějších informací, než "dopisování na diskusi". "Amatérsky" si člověk může nějakou představu o impedanci smyčky udělat relativně jednoduchým měřením: - do dvojité zásuvky (nebo rozdvojky) zapojíme voltmetr (multimetr) a měříme napětí. - připojíme nějaký silnější spotřebič, např. žehličku. Když bude mít odběr cca 1800W, bude odebírat proud kolem 8A. (hodnota na štítku nebo v "papírech" od výrobce) - pokud klesne napětí o 8V, je to "dost na hraně",  protože by impedance byla cca 1 Ohm. - větší pokles napětí je "špatně". Ovšem revizním přístrojem se toho dá vysledovat podstatně víc a přesněji... |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 26.01.2014, 12:39 » |  | 
 
 Samotné měření napětí moc nepomůže, úbytek napětí je závislý na zátěži. Nejjednodušší je změřit tzv. "impedanci poruchové smyčky - Zs",  popř. "vnitřní odpor sítě Zi",  pomocí speciálního měřícího přístroje.
 Je vhodné přizvat k tomuto revizního technika, ten by měl být vybaven potřebnými přístroji i vědomostmi.
 Běžný elektrikář vám v tomto případě nemusí pomoci.
 Měření mohou ovlivnit připojené spotřebiče, je vhodné provést měření při odpojených spotřebičích.
 
 V nouzi si lze pomocí tak, že vyrobíte "zátěžový voltmetr". Pro nějaké přibližné určení by to mělo stačit.
 Dá se to "vyrobit" tak že použijete nějakou vícenásobnou prodlužku nebo rozdvojku a nějaký spotřebič s příkonem alespoň 2 kW. Pro tyto účely lze použít např. rychlovarnou konvici.
 Potom měříme napětí v zásuvce, bez připojené zátěže a s připojenou zátěží.
 Úbytek napětí buď vypočítáme nebo prostě jen porovnáme s jinou zásuvkou.
 |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 26.01.2014, 16:02 » |  | 
 
 ... Úbytek napětí buď vypočítáme nebo prostě jen porovnáme s jinou zásuvkou.
 
 To s tím porovnáním je trochu složitější. On se tam může projevit ten problém s "nedokonalým PENem",  nevíme, jestli je zkoušeném okruhu nebo ještě před rozdělením na jednotlivé okruhy,... to se nedá tak podrobně a přesně popsat v diskusi. Takže já bych doporučoval měření napětí před a po zapnutí spotřebiče a počítat s tím rozdílem - úbytkem. |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| solimek 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 26.01.2014, 20:01 » |  | 
 
 Přístroj vlastním, asi i dokáži takové závady odhalovat, nicméně vězte, že v životě je mnoho zajímavějších a příjemnějších věcí  To ano, v životě je mnoho příjemnějších věcí, ale v podstatě se stále opakují bez podstatných změn. Závady jsou však pokaždé jiné!   |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  |